注册电气工程师电工基础知识复习资料1 三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不*衡电流不得超过额定下面是小编为大家整理的2023年注册电气工程师电工基础知识复习资料,荟萃2篇(范例推荐),供大家参考。
注册电气工程师电工基础知识复习资料1
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不*衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
接设备时:先接设备,后接电源。
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
接线路时:先接零线,后接火线。
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的.额定电流。
对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
注册电气工程师电工基础知识复习资料2
1.*行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。
a 互相吸引;
b 互相排斥;
c 互不反应。
2.电容器的(b)不能发生突变。
a 充电电流;
b两端电压;
c 储存电荷。
3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做(c)。
a 两个正弦量同相;
b 第2个正弦量超前第1个正弦量;
c 第1个正弦量超前第2个正弦量。
4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。
a 等效电阻;
b 线性电阻;
c 非线性电阻。
5.用隔离开关可以直接拉合(b)。
a 35kv10a负荷;
b 110kv电压互感器;
c 220kv空载变压器。
6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。
a 不变;
b 升高不明显;
c 升高31/2倍。
7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。
a 不变;
b 升高不明显;
c 升高31/2倍。
8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。
a 220;
b 380;
c 500。